Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TILA2




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Daten Loggen
 Beitrag Verfasst: Mi Apr 15, 2009 12:30 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
antibyte hat geschrieben:
Wir haben im TILA für unser HM71 den Datenloggen-Modus auf "Alle Variablen einer SPS" eingestellt und die Auslösung erfolgt minütlich.
Wird der Zustand aller Variablen, low und high, bei jedem Auslösen in den Speicher geschrieben?

Nein. Wie von Ihnen angegeben, wird das Abbild der Variablen "minütlich" ins Logfile geschrieben. Flankenänderungen können optional anstelle des Zeitrasters genutzt werden.
antibyte hat geschrieben:
Wir würden das Modem gern zur Meldungsarchivierung nutzen, in wie weit ist das mit dieser Funktion möglich?

Kommt drauf an, was Sie damit meinen.
Das Aktionslog protokolliert bereits alle Eventaufrufe. Ggf. vergrößern Sie einfach den dafür zugewiesenen Speicher.
Falls Sie mit "Meldung" jedoch Zustandänderungen in der SPS meinen, müsste diese ein Toggle-Bit zur Verfügung stellen, das Sie zum Triggern des Logging nutzen können.

antibyte hat geschrieben:
Muss für unseren Fall der Auslöser Variablengetriggert erfolgen und somit für jede Meldung einzeln definiert werden?

S.o., Stichwort "Toggle-Bit".

antibyte hat geschrieben:
Wir wollen die geloggten Daten nicht per Mail versenden, sondern diese bei jedem Service, also alle 3 bis 4 Monate von Hand auslesen. Reicht der Speicher dafür aus? Wir haben 38 Bitvariablen, sprich Meldungen, von denen ca. 5 bis 10 einmal am Tag ihren Wert ändern.

Die Frage kann Ihnen TILA besser beantworten, da diese den notwendigen Speicher exakt berechnet (Angabe Logfilegröße).
Im HM71 steht ca 1.5MB für Logs zur Verfügung.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Daten Loggen
 Beitrag Verfasst: Mi Apr 15, 2009 11:52 am 
Neuling

Registriert: Do Okt 16, 2008 12:15 pm
Beiträge: 8
Hallo,

Wir haben im TILA für unser HM71 den Datenloggen-Modus auf "Alle Variablen einer SPS" eingestellt und die Auslösung erfolgt minütlich.
Wird der Zustand aller Variablen, low und high, bei jedem Auslösen in den Speicher geschrieben?
Wir würden das Modem gern zur Meldungsarchivierung nutzen, in wie weit ist das mit dieser Funktion möglich?
Muss für unseren Fall der Auslöser Variablengetriggert erfolgen und somit für jede Meldung einzeln definiert werden?
Wir wollen die geloggten Daten nicht per Mail versenden, sondern diese bei jedem Service, also alle 3 bis 4 Monate von Hand auslesen. Reicht der Speicher dafür aus? Wir haben 38 Bitvariablen, sprich Meldungen, von denen ca. 5 bis 10 einmal am Tag ihren Wert ändern.

Mfg


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TILA2


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de