Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TiXML




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Binär-Logging mit Datenstruktur
 Beitrag Verfasst: Do Aug 18, 2005 11:01 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
RoeTeam hat geschrieben:
Laut Anleitung unter Register 7 (Ist in meiner Version unter 7+8 zusammengefasst)


Mit Einführung der TILA2-Software und der dazu passenden Firmware 2.0.0.0 hat sich die Syntax der Logfilekonfiguration vereinfach (Logfiles und Records werden auf einem Register innerhalb "LogDefinition" zusammengefaßt.)
Dies wird im TiXML-Reference-Manual Kapitel 4.3 "New Logdefinition database" erläutert.
Wir arbeiten gerade an einem neuen Tutorial-Handbuch inkl. Beispielprogrammen für die in FW 2.0 verwendete Syntax.
Nächste Woche wird es voraussichtlich verfürbar sein.

Hier exemplarisch eine korrekte Konfiguration des Registers
"7/8-LogDefinition":

[<SetConfig _="LOG" ver="y">
<LogDefinition>

<LogFiles>
<JobReport size="10240"/>
<Event size="10240"/>
<Login size="10240"/>
<IncomingMessage size="10240"/>
<FailedIncomingCall size="10240"/>
<Logfile_0 size="10240" contenttype="binary" record="Record_0"/>
</LogFiles>

<Records>
<Record_0>
<Value_0 _="byte" value="&#xae;/Process/MB/AI/I/P0;"/>
</Record_0>
</Records>

</LogDefinition>
</SetConfig>]

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Binär-Logging mit Datenstruktur
 Beitrag Verfasst: Do Aug 18, 2005 10:42 am 
Erfahrener

Registriert: Mo Aug 15, 2005 8:53 am
Beiträge: 38
Hallo,

ich habe ein kleines Problem beim einrichten eines Binär-Logging.
Wo wird die <Struct> xxx </Struct> Definition abgelegt?
Laut Anleitung unter Register 7 (Ist in meiner Version unter 7+8 zusammengefasst), das wird aber mit dem Fehler -1195 beantwortet :shock:
Gibt es da einen Trick?


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TiXML


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de