Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TiXML




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Nov 28, 2007 12:16 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Tux hat geschrieben:
Edit: Eine Lösung wäre in der External die Variable zweimal abzufragen:
<test _="M" ind="13" acc="R" def="0" format="?an,aus"/> << für die Email
<test2 _="M" ind="13" acc="R" def="0"/> << fürs Event
Naja


Sie meinen, es liegt an der Formatierung, dass der Alarm nicht ausgelöst wird ? Das ist nicht der Fall, denn beim Alarm werden die Rohwerte beim Auslöser verwendet...

Der Fehler muss wie gesagt woanders im Projekt zu suchen sein...

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Nov 28, 2007 10:25 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Um helfen zu können, benötigen wir etwas mehr Informationen ;)
Vermutlich ist der Fehler im EventState oder der dadurch angestoßenen Prozesskette (EventHandler/MJT/usw.) zu suchen...

Bitte Projektdatei an tixi-support@tixi.com senden.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Nov 28, 2007 10:18 am 
Erfahrener

Registriert: Di Jan 23, 2007 1:27 pm
Beiträge: 26
Guten Morgen

Soweit funktioniert das gut, jedoch entlarvt sich ein anderes Problem...

Nach konfig in der External
<test _="M" ind="13" acc="R" def="0" format="?an,aus"/>


Jetzt soll ein Alarm ausgelöst werden funktioniert so nicht!
<ProcessVar _="/Process/Bus1/Local/test" flank="high"/>

evt sowas in der Art... ich weiß so wie unten funzt es nicht...
<ProcessVar _="/Process/Bus1/Local/test" flank="an"/>

---
Edit: Eine Lösung wäre in der External die Variable zweimal abzufragen:
<test _="M" ind="13" acc="R" def="0" format="?an,aus"/> << für die Email
<test2 _="M" ind="13" acc="R" def="0"/> << fürs Event
Naja
---

MFG
Tux


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Nov 07, 2007 3:21 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Ja, im TILA-Variablendialog, Option "Formatierung". Dort kann bei Bitvariablen ein "boolsches Format" ausgewählt, und die Texte für 0/1 eingegeben werden.

In TICO entspricht das dem Formatstring in der External-Variablendeklaration: z.B. format="?wahr,falsch".
siehe SPS-TiXML-Handbuch

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Variablen ersetzen
 Beitrag Verfasst: Mi Nov 07, 2007 3:17 pm 
Erfahrener

Registriert: Di Jan 23, 2007 1:27 pm
Beiträge: 26
Hallo,

Gibt es die Mäglichkein Variablen durch einen Wert zu ersetzen?

/Process/Bus1/Local/M1 ergibt 1 oder 0 ersetzen duch an/aus
in einer Message

ist so etwas möglich?
THX


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TiXML


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.