Von sich aus kann das Alarm Modem nur einen einzigen Internetzugang verwalten, es gibt also keinen Backup-Provider, falls der Einwahlpunkt mal ausfällt.

Dies kann man sich aber ganz einfach selber programmieren:
Der EventHanlder, der die E-Mail verschickt, führt im Fehlerfall (OnError) einfach einen oder mehrere Set-Befehle auf die ISP-Datenbank aus, welche die Zugangsdaten oder Rufnummern ändern.

Folgendes Beispiel wechselt z.B. nach jedem Fehler zwischen Freenet und Arcor hin und her:

Code:
[<SetConfig _="EVENTS" ver="y">
<EventHandler>

<Alarm_0 Name="Test">
<Set _="/ISP/ISP/Modem/RemotePhoneNumber" value="+49-19-20782"/>
<Set _="/ISP/ISP/PPPComm/PPPUserName" value="arcor"/>
<Set _="/ISP/ISP/PPPComm/PPPPassword" value="internet"/>
<SendMail _="MessageJobTemplates/Alarm_0">
<OnError _="Alarm_1"/>
</SendMail>
</Alarm_0>

<Alarm_1 Name="Test">
<Set _="/ISP/ISP/Modem/RemotePhoneNumber" value="+49-1019-01929"/>
<Set _="/ISP/ISP/PPPComm/PPPUserName" value="Freenet"/>
<Set _="/ISP/ISP/PPPComm/PPPPassword" value="Freenet"/>
<SendMail _="MessageJobTemplates/Alarm_0">
<OnError _="Alarm_0"/>
</SendMail>
</Alarm_1>

</EventHandler>
</SetConfig>]


Das ganze läßt sich natürlich noch weiter treiben, sodaß man mehrere Einwahlprovider definiert, und sogar die E-Mail Server ändern.

Theoretisch kann man so auch über einen Scheduler zeitabhängig günstige Einwahlprovider definieren.


Dateianhänge:
Dateikommentar: Beispielprojekt ISP-Wechsel
ISP-Wechsel.zip [8.99 KiB]
1345-mal heruntergeladen

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min
Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1 Beitrag ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TiXML


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de