Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TiXML




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Di Jul 10, 2007 10:04 am 
Alter Hase

Registriert: Mo Jun 11, 2007 9:07 am
Beiträge: 82
hm, das mit den Zeiten hört sich gut an.
Ich nehme die Werte jede Minute auf. Vor dem Auslesen habe ich vor den Datenlogger anzuhalten damit es zu keiner Verschiebung der Id's kommt. Die Werte werden 1mal am Tag ausgelesen.


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Di Jul 10, 2007 9:51 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Wie oft werden denn Werte ins Logfile geschrieben ? Minütlich ?
Und wie oft holt die S7 die Werte ab ? Sind das immer gleichbleibende Zeitabstände ?

Wenn Sie mit "Dritteln" arbeiten, die Sie über IDs ansprechen, verändert sich die Anzahl der IDs sicherlich während des Auslesens, da das Modem im Hintergrund ja weiter loggt.

Vielleicht kommen Sie über feste Zeitangaben weiter, z.B.
[<ReadLog _="Datalogging_0" range="00:00:00-07:59:59" ver="v"/>]
[<ReadLog _="Datalogging_0" range="08:00:00-15:59:59" ver="v"/>]
[<ReadLog _="Datalogging_0" range="16:00:00-23:59:59" ver="v"/>]

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Di Jul 10, 2007 9:37 am 
Alter Hase

Registriert: Mo Jun 11, 2007 9:07 am
Beiträge: 82
Das mit den 10 Werten war nur ein Beispiel. Ich habe vor 1428 Werte mit einer S7 auszulesen und zwar in drei Schritten, erst das erste drittel dann das zweite und dann das dritte. Wenn ich alle auf einmal uaslesen würde wäre die Datenmende zugroß da das TixiModem für jedes zu übertragene Zeichen 1 Byte verwendet. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit in dem Tixi die Datenmenge zu reduzieren?


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Di Jul 10, 2007 9:26 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Sersch80 hat geschrieben:
ich möchte wissen ob es möglich ist mit den Tixml-Befehlen einen Bereich aus dem Dattenlogger zu lesen, z.B wenn 100 Werte gespeichert sind möchte ich die werte 90 bis 80 auslesen.


Lesen der letzten 10 Einträge:
[<ReadLog _="Datalogging_0" range="#10-" ver="v"/>]

Lesen spezieller IDs:
[<ReadLog _="Datalogging_0" range="ID_90-ID_100" ver="v"/>]

Sersch80 hat geschrieben:
gibt es die Möglichkeit die letzten 10 Werte zu löschen und dann die letzten 10 Werte auszulesen, dann hätte man ja auch das gleiche erreicht.

Selektives Löschen einzelner Einträge ist nicht möglich. Eigentlich sollte das Löschen von Logfiles ohnehin nicht nötig sein, das es sich ja um Ringspeicher handelt.
Möchte man feste Datenbereiche ohne Überlappung auslesen, so braucht man nur zu identischen Zeiten mit dem Befehl "previous ..." arbeiten.

Ich habe aber noch nicht verstanden, warum die die vorletzten 10 Werte isoliert benötigen !? Sonst loggen Sie diese doch einfach in ein zweites Logfile mit...

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Di Jul 10, 2007 9:17 am 
Alter Hase

Registriert: Mo Jun 11, 2007 9:07 am
Beiträge: 82
Hi,ich habe folgendes anliegen:
ich möchte wissen ob es möglich ist mit den Tixml-Befehlen einen Bereich aus dem Dattenlogger zu lesen, z.B wenn 100 Werte gespeichert sind möchte ich die werte 90 bis 80 auslesen.

ODER

gibt es die Möglichkeit die letzten 10 Werte zu löschen und dann die letzten 10 Werte auszulesen, dann hätte man ja auch das gleiche erreicht.

ich habe es mit [<Clear Log="Datalogging_0" range="#10-" />] versucht es wurden jedoch alle Daten gelöscht.

Ich arbeite mit einem HM71.


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » TiXML


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.