Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » SPS-Anbindung




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Mär 22, 2010 9:13 am 
Neuling

Registriert: Fr Mär 19, 2010 2:49 pm
Beiträge: 2
Vielen Dank für die schnelle Antwort
es handelt sich um TIXI HE Alarm CPU Ethernet

<SetConfig _="PROCCFG" ver="y">
<External>
<Bus Name="Bus1" _="COM2" family="Siemens"
protocol="Siemens,S7-300/400-A" baud="115200" handshake="none"
type="Master" TS="4" MAXADR="4" GUF="1" RC="1">
<Device Name="Device_1" NameUser="SPS1" devType="CPU312c" _="3"
Pollrate="1s">
<Kesseln Name="Kesselniveau" _="DBW" db="31" ind="0" acc="R"/>
<D_Kessel Name="Druck_Kessel" _="DBW" db="31" ind="2" acc="R"/>


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: SPS Simulation
 Beitrag Verfasst: Fr Mär 19, 2010 3:32 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Ait hat geschrieben:
habe in einem Simulationstool (TrySim) ein Paar Variablen geschrieben die die Eingänge simulieren, nun fehlt die Kommunikation PC to TIXI (zum simulieren vom SPS)
- als Eingang SPS To TIXI gibt die Schnittstelle S7 MPI, ein PC hat es nicht.
- auch wenn dies über ein Adapter gehen würde dann werden für die Übertragung die notwendige Protokolle fehlen.
Ein Variable XYZ mit dem Wert XYZ die dann auf das Tixi geschrieben ist wird problemlos im in einem Webportal dargestellt ! (TIXI HE ist mit TICO konfiguriert)

Ich will noch sicherer gehen in dem ich die rechtigen Datenpunkte was SPS liefert auch simulieren !
Besteht die Möglichkeit dies zu tun und wie ????


Eventuell kann mann sich mit dem Vorgabewert einer Variablen behelfen.
Dieser Vorgabewert wird verwendet, um bei Ausfall der Verbindung zur SPS dieser Variablen trotzdem einen Wert zuzuweisen. Welches HE verwenden Sie? Welche SPS soll angeschlossen werden (S7) ? Hier ein Beispiel für die SPS-Definition eines Hx7 (Gerät mit MPI-Schnittstelle auf COM2) die Option def=... weist der Variablen den Vorgabewert zu.
<External>
<Bus Name="Bus1" _="COM2" family="Siemens" Product="S7-300/400-A" protocol="Siemens,S7-300/400-A" Mem="120000" handshake="none" type="Master" TS="0" MAXADR="31" GUF="5" RC="2">
<Device Name="Device_0" NameUser="S7-300/400-A" _="2" Pollrate="1s">
<Variable_0 Name="I0.0" _="I" simpleType="Bit" ind="0.0" acc="R" def="0"/>
<Variable_1 Name="I0.1" _="I" simpleType="Bit" ind="0.1" acc="R" def="1"/>
</Device>
</Bus>
</External>

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: SPS Simulation
 Beitrag Verfasst: Fr Mär 19, 2010 2:58 pm 
Neuling

Registriert: Fr Mär 19, 2010 2:49 pm
Beiträge: 2
habe in einem Simulationstool (TrySim) ein Paar Variablen geschrieben die die Eingänge simulieren, nun fehlt die Kommunikation PC to TIXI (zum simulieren vom SPS)
- als Eingang SPS To TIXI gibt die Schnittstelle S7 MPI, ein PC hat es nicht.
- auch wenn dies über ein Adapter gehen würde dann werden für die Übertragung die notwendige Protokolle fehlen.
Ein Variable XYZ mit dem Wert XYZ die dann auf das Tixi geschrieben ist wird problemlos im in einem Webportal dargestellt ! (TIXI HE ist mit TICO konfiguriert)

Ich will noch sicherer gehen in dem ich die rechtigen Datenpunkte was SPS liefert auch simulieren !
Besteht die Möglichkeit dies zu tun und wie ????


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » SPS-Anbindung


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.