Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » SPS-Anbindung




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Do Feb 18, 2010 2:44 pm 
Neuling

Registriert: Do Feb 18, 2010 10:44 am
Beiträge: 2
Wohnort: Kassel
Ok. Dann habe ich ein Platz-Problem. Ich habe die Version des HG447 mit 1 x RS 232 und 1 x RS 485/422 Schnittstelle (SN03616504). Die Schraubanschlüsse des letzteren wollte ich für die Kommunikation nutzen. Das geht also gar nicht.
Danke für die Info!


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Do Feb 18, 2010 1:06 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
ds_pbco hat geschrieben:
Hallo zusammen,

wie mache ich das?
Ich möchte die easy mit der COM2 Schnittstelle von Tixi verbinden und ich habe mir hierfür das Kabel easy-pc-cab besorgt. Den 9-poligen Stecker muss ich dann ja abschneiden.
Welche Ader kommt dann an welchen Anschluss am Modem?
Vielen Dank für eine Hilfestellung!


Welches Tixi Geräte verwenden Sie genau (bitte Typ angeben)?
Das Abschneiden ist nicht notwendig sofern Sie ein Tixi Alarm Modem/ Tixi Data Gateway mit 2 RS-232-Schnittstellen haben. COM2 des Tixi Gerätes ist als RS-232 9 pol. männlich (DTE) ausgelegt. An dieser Schnittstelle kann das Easy PC cab genauso benutzt werden wie am PC.
Sollten Sie ein Tixi Gerät mit COM2 als RS-485/422-Schnittstelle besitzen, kann das Easy PC cab dort nicht angeschlossen werden. In diesem Fall bleibt nur die Anbindung der Easy über COM1 des Tixi Gerätes. Da beide jedoch 9 pol. weiblich (DCE) sind muß dort ein Adapter verwendet werden. Dieser Adapter muß auf beiden Seiten männlich sein und eine Belegung wie in http://www.tixi.com/fileadmin/tixi/imag ... ndbuch.pdf S. 47 beschrieben haben.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Do Feb 18, 2010 12:33 pm 
Neuling

Registriert: Do Feb 18, 2010 10:44 am
Beiträge: 2
Wohnort: Kassel
Hallo zusammen,

wie mache ich das?
Ich möchte die easy mit der COM2 Schnittstelle von Tixi verbinden und ich habe mir hierfür das Kabel easy-pc-cab besorgt. Den 9-poligen Stecker muss ich dann ja abschneiden.
Welche Ader kommt dann an welchen Anschluss am Modem?
Vielen Dank für eine Hilfestellung!


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » SPS-Anbindung


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de