Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » SPS-Anbindung




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: So Feb 14, 2010 2:26 pm 
Neuling

Registriert: So Mär 29, 2009 6:33 pm
Beiträge: 22
Wohnort: Fürth
Christian Schmidt hat geschrieben:
Projekt senden, einen Reset des Tixis, wieder verbinden und auf Variablen lesen: DeviceState immer noch 0.

Was kann es noch sein?


Habe das Tixi von der Stromverbindung getrennt und nochmal angeschlossen: Jetzt geht's. :-))
Anscheinend greift zumindest eine der Einstellungsänderungen erst nach ein-/ausschalten.

Nochmals Dank an Ludwig, der mich mit seinen Fragen auf die richtige Spur gebracht hat, ohne tonnenweise Literatur wälzen zu müssen.


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Sa Feb 06, 2010 2:01 pm 
Neuling

Registriert: So Mär 29, 2009 6:33 pm
Beiträge: 22
Wohnort: Fürth
Hallo Ludwig,

Danke für Deine Geduld!

Ludwig hat geschrieben:
3. MPI-Schnittstellenparameter in CPU überprüfen (Hardwarekonfig.)
Adresse üblicherweise bei einer CPU = 2!!
höchste Adresse = 31 oder 15 muss bei allen Busteinehmern gleich sein
Baudrate bei MPI 187,5

Habe mich beim Anlagenbauer erkundigt. Auf "baugleichen" Anlagen funktioniert bei ihm die Kommunikation mit dem Modem (er verwendet allerdings kein HE) mit folgenden Einstellungen:

* Master: true
* MPI-Adresse: 3 (0 Prog, 1 OP, 2 CPU)
* HSA: 15
* GUF: 1
* Wiederholungen: 1

Zusätzlich ist unter Liste der Stationen noch die Stations-ID zu setzen, in meinem Fall: 2

Projekt senden, einen Reset des Tixis, wieder verbinden und auf Variablen lesen: DeviceState immer noch 0.

Was kann es noch sein?


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Fr Feb 05, 2010 11:15 pm 
Alter Hase

Registriert: Sa Aug 12, 2006 6:35 pm
Beiträge: 89
Zitat:
Als MPI-Adresse des Tixis habe ich 2 eingetragen (die S7 wird wohl die 0 haben und das OP17 die 1).

Das hört sich mehr nach Glaskugel an! Sehr unüblich!.

Zitat:
Was jetzt?


1. Lesen
2. Lesen
3. MPI-Schnittstellenparameter in CPU überprüfen (Hardwarekonfig.)
Adresse üblicherweise bei einer CPU = 2!!
höchste Adresse = 31 oder 15 muss bei allen Busteinehmern gleich sein
Baudrate bei MPI 187,5

4. Programmierschnittstelle hat normalerweise MPI-Adresse 0 !
5. OP: jetzt da MPI Parameter wie oben prüfen Adresse z.B. 1 oder 3 !!?? Rest muss überall gleich sein.
Freie Adresse 1, 3 oder 4 für Tixi, sowie höchste Adresse 15 oder 31 auswählen, GUF 1 und RC 1 auswählen und was noch so drin steht (Master?).

Wenn du mit der Siemens-Programmierung nicht weiter kommst, so findest im "SPS-Forum" (Guggel) auch zu schrägen Zeiten oft noch jemanden, der dir in Bezug auf diese Einstiegsdinge mit Geduld weiterhilft, wenn er grad Zeit hat.
Oder er gibt dir einen Link zum Lesen :D


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Fr Feb 05, 2010 6:59 pm 
Neuling

Registriert: So Mär 29, 2009 6:33 pm
Beiträge: 22
Wohnort: Fürth
Also bin noch nicht weiter. Das MPI Kabel steckt nun drin. Das grüne "Data Connect" Lämpchen (links vom am Ethernet Stecker, in der oberen IO Leiste) blinkt in unregelmäßigen Abständen. "Data out" hat beim Verbinden ein paar mal geblinkt, aber das grüne Connect Lämpchen (neben Process und Data out) leuchtet nicht.
Ich kann das Tixi über das Netzwerk erreichen, habe die SPS im Tilanet eingerichtet, aber beim Auslesen der Variablen in Tilanet bekomme ich bei S7-300/400-A-DeviceState als Letzter Wert 0. D.h. vermutlich, dass die SPS nicht gefunden wird?
Als MPI-Adresse des Tixis habe ich 2 eingetragen (die S7 wird wohl die 0 haben und das OP17 die 1).

Was jetzt?


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Feb 01, 2010 6:27 pm 
Neuling

Registriert: So Mär 29, 2009 6:33 pm
Beiträge: 22
Wohnort: Fürth
Nur der Vollständigkeithalber die (voraussichtliche) Lösung:
Ich kaufe ein MPI Kabel und stöpsel das in die weiße Buchse und das andere Ende in Tixis COM2 MPI.
Das sollte es nach Meinung des Anlagenbauers und des Tixi Vertriebs sein.

Vielen Dank für die Mühe an Ludwig!


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Feb 01, 2010 2:22 pm 
Alter Hase

Registriert: Sa Aug 12, 2006 6:35 pm
Beiträge: 89
Aus dem Bauch 'raus:
Besorg dir noch ein Stück lila Leitung und einen passenden Stecker (wie auf dem Bild), verlänger'die Leitung von der SPS zu COM 2 deines Tixis.

Terminier' an Tixi und OP, öffne die Terminierung an der SPS und ...

...lies dich gründlich in die diversen Dokus ein, sonst kriegst du die Verzweiflung. Bei Siemens ist auch alles online zu haben.

Gruß Ludwig


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Feb 01, 2010 1:40 pm 
Neuling

Registriert: So Mär 29, 2009 6:33 pm
Beiträge: 22
Wohnort: Fürth
Ludwig hat geschrieben:
Ja, oder dahinter, je nachdem was einfacher ist. Hat der Stecker im Bild zwei Anschlüsse?


Also es gibt unten zwei Öffnungen. Eine mit einem Pfeil nach oben - da ist die lila Leitung drin und eine mit Pfeil nach unten, da ist nichts drin.
Ich habe zugegebenermaßen etwas Angst, die vorhandene Leitung zu kappen... Ich dachte eher an etwas Informatiker-freundliches zum Stecken :-)

Ludwig hat geschrieben:
Die weiße Buchse nimmst du zum Programmieren (Du kannst aber auch über COM1 vom Tixi programmieren.)


Verstanden. Es würde also auch nichts bringen, wenn ich Tixis COM1 mit der weißen Buchse verbinden würde.

Ludwig hat geschrieben:
Vorausgesetzt, alles ist MPI, was du noch nicht eindeutig beantwortet hast.
Dann beide Enden terminieren. Bei den MPI-Adressen wird empfohlen, aufsteigend, zusammenhängend, also 2,3, 4 oder so ähnlich.


Wie finde ich raus, ob alles MPI ist? Was wäre die Alternative?


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Feb 01, 2010 1:03 pm 
Alter Hase

Registriert: Sa Aug 12, 2006 6:35 pm
Beiträge: 89
Ja, oder dahinter, je nachdem was einfacher ist. Hat der Stecker im Bild zwei Anschlüsse? Die weiße Buchse nimmst du zum Programmieren (Du kannst aber auch über COM1 vom Tixi programmieren.) Vorausgesetzt, alles ist MPI, was du noch nicht eindeutig beantwortet hast.

Dann beide Enden terminieren. Bei den MPI-Adressen wird empfohlen, aufsteigend, zusammenhängend, also 2,3, 4 oder so ähnlich.


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Feb 01, 2010 12:24 pm 
Neuling

Registriert: So Mär 29, 2009 6:33 pm
Beiträge: 22
Wohnort: Fürth
Ludwig hat geschrieben:
Wenn das OP17 ein MPI-Teilnehmer (und kein Profibus-Teilnehmer an einer xxx-2DP oder ähnlich) ist, muss die Leitung vom Op zum Tixi zur CPU verlegt werden, (oder andere Reihenfolge). An einen MPI-Stecker sollte man 2 Leitungen anschließen können, das nennt man Bus. Terminierung nur an den beiden Enden.


Danke für die Antwort. Allerdings komme ich damit nicht ganz klar.

Also die weiße DSUB9 Buchse auf dem Stecker kann ich nicht benutzen um ans Tixi zu gehen, richtig?

Verstehe ich Dich richtig, dass ich die "lila Leitung" öffnen und das Tixi dazwischen hängen soll?


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Feb 01, 2010 12:10 pm 
Alter Hase

Registriert: Sa Aug 12, 2006 6:35 pm
Beiträge: 89
Wenn das OP17 ein MPI-Teilnehmer (und kein Profibus-Teilnehmer an einer xxx-2DP oder ähnlich) ist, muss die Leitung vom Op zum Tixi zur CPU verlegt werden, (oder andere Reihenfolge). An einen MPI-Stecker sollte man 2 Leitungen anschließen können, das nennt man Bus. Terminierung nur an den beiden Enden.


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Feb 01, 2010 11:46 am 
Neuling

Registriert: So Mär 29, 2009 6:33 pm
Beiträge: 22
Wohnort: Fürth
Hallo Ludwig,

Danke für Deine Hilfe.

Ludwig hat geschrieben:
MPI ist ein 2-Draht-Bus, wohin geht denn die lila Leitung,


In eine Simatic OP17.

Ludwig hat geschrieben:
bzw. welche CPU ist das?


Müsste eine 314 sein, zumindest steht das in der Doku. Wo könnte ich das genau nachsehen?

Gruß
Christian


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Feb 01, 2010 11:02 am 
Alter Hase

Registriert: Sa Aug 12, 2006 6:35 pm
Beiträge: 89
MPI ist ein 2-Draht-Bus, wohin geht denn die lila Leitung, bzw. welche CPU ist das?


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Feb 01, 2010 10:30 am 
Neuling

Registriert: So Mär 29, 2009 6:33 pm
Beiträge: 22
Wohnort: Fürth
Ludwig hat geschrieben:
Unsere Erfahrung:

Vor allem bei weitern MPI-Teilnehmern: MPI/Profibus-Leitung und dafür geeigneten Stecker verwenden!
Bei seitlichem Abgang nach links besser vorher die Spannungsversorgung anschließen.


Im Moment sieht das wie im Bild anhängend aus. Meine Frage ist, soll ich den weißen DSUB9 mit einem normalen seriellen (ungekreuzten) Kabel mit COM2 - MPI am Tixi verbinden, oder brauche ich dafür etwas anderes?


Dateianhänge:
Profibusstecker_komp.jpg
Profibusstecker_komp.jpg [ 27.64 KiB | 34040-mal betrachtet ]
Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Sa Jan 30, 2010 1:28 pm 
Alter Hase

Registriert: Sa Aug 12, 2006 6:35 pm
Beiträge: 89
Unsere Erfahrung:

Vor allem bei weitern MPI-Teilnehmern: MPI/Profibus-Leitung und dafür geeigneten Stecker verwenden!
Bei seitlichem Abgang nach links besser vorher die Spannungsversorgung anschließen.


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Anschluss S7-300 an HE471
 Beitrag Verfasst: Sa Jan 30, 2010 2:44 am 
Neuling

Registriert: So Mär 29, 2009 6:33 pm
Beiträge: 22
Wohnort: Fürth
Hallo,

wie schließe ich ein HE471 richtig an einer S7-300 an?
Ein Profibusstecker ist bereits an der S7-300.
Muss ich nun die DSUB9-Buchse über ein normales serielles Kabel mit COM2 - MPI verbinden oder braucht es da ein spezielles Kabel?

Danke,
Christian


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » SPS-Anbindung


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de