Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » SPS-Anbindung




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Anbindung HG21 auf S7-200
 Beitrag Verfasst: Mo Sep 07, 2009 2:01 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Fluffy128 hat geschrieben:
...ob es möglich ist an dem RS232 Ausgang des HG21 Modmes einen RS232 auf RS485 Adapter anzuschliessen und dann auf eine S7-200 zu zugreifen um mit ihr über MPI die Daten aus einer 300ter SPS auszustauschen.

Normalerweise schließt man entweder
- die RS232 des Tixi über ein PPI-Kabel oder
- die RS485 des Tixi über einen Profibusstecker
an eine S7-200 an.
Theoretisch müsste es natürlich auch mit einem RS232/485-Wandler funktionieren. Ob Sie allerdings über die S7-200 an die MPI-Variablen kommen, kann ich Ihnen leider nicht sagen (Siemens fragen).

Fluffy128 hat geschrieben:
Oder ist es einfacher eine günstige Möller 400ter SPS direkt an den RS232 Ausgang anzuschließen und dann mittels Ein und Ausgängen mit anderen SPSsen zu kommunizieren? :roll:

Kommt darauf an, was Sie mit dem Alarm Modem machen wollen. Über I/Os bekommen Sie nunmal keine Variablenspeicher der SPS ausgelesen...
Das sinnvollste wäre der Einsatz eines HG471, dann könnten Sie die S7-300 ohne Handstände anschließen...

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Anbindung HG21 auf S7-200
 Beitrag Verfasst: Mo Sep 07, 2009 1:52 pm 
Neuling

Registriert: Mo Sep 07, 2009 1:39 pm
Beiträge: 1
Hallo! Da es laut Tixi Hotline nicht funktioniert ein HG21 mit einer Siemens S7-300 direket mitteles TS Adapter über MPI zu verbinden um Daten abzugreifen (Software unterstütz es nicht), möchte ich fragen ob es möglich ist an dem RS232 Ausgang des HG21 Modmes einen RS232 auf RS485 Adapter anzuschliessen und dann auf eine S7-200 zu zugreifen um mit ihr über MPI die Daten aus einer 300ter SPS auszustauschen.

Oder ist es einfacher eine günstige Möller 400ter SPS direkt an den RS232 Ausgang anzuschließen und dann mittels Ein und Ausgängen mit anderen SPSsen zu kommunizieren? :roll:


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » SPS-Anbindung


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de