Um die Performance und Stabilität der MPI-Anbindung zu verbessern, wurde diese grundlegend überarbeitet.

- Das Alarm Modem geht nun beim Zugriff über die PG/PC-Schnittstelle "TS-Adapter" oder "PC-Adapter (MPI)" in einen "TransMode" auf den integrierten MPI-Adapter, d.h. die rote "Modem Mode" LED geht während des Zugriffs an.
Dadurch wurden Probleme bei der Erkennung doppelter MPI-Adressen und der Initialisierung des MPI-Adapters behoben.
Leider kann durch diese Änderung das Alarm Modem während des Step7-Zugriff nicht mehr parallel die CPU überwachen (Alarmierung/Datalogging). Wenn Sie diese parallele Kommunikation zwingend benötigen (eas i.d.R. nicht der Fall sein sollte), müssen Sie bei der FW 2.2.12.0 bleiben.

- Nach einem Step7-Zugriff darf der COM1 des Alarm Modems erst dann wieder von TICO/TILA geöffnet werden, wenn die rote Modem Mode LED aus geht.

- Die mit TILA/TICO geschriebenen Einstellungen (TS/HSA) werden jetzt in den TS-Adapter übertragen. Sobald eine TILA/TICO-Projekt mit MPI-Protokoll aktiv ist, kann der Anwender via Step7 TeleService "Adapter Paramatrieren" die bereits in TILA/TICO definierten Paramater nicht ändern (werden nach jeder Änderung automatisch auf die TILA/TICO Änderungen zurückgesetzt).
In TILA/TICO nicht aufgeführte Parameter können jedoch geändern werden, die Einstellungen ergänzen sich in dem Fall.
Wenn also z.B. im Projekt "TS" existiert, hat diese Einstellung immer Vorrang vor der Einstellung des TS-Adapters.
Wenn hingegen kein "TS" im Projekt steht, kann man es über die Step7 TeleService-Software einstellen.

- Die im TS-Adapter parametrierten User werden beim Einspielen eines TILA/TICO-projektes mit MPI-Anbindung entweder gelöscht (wenn keine User in TICO definiert), oder durch die in TILA/TICO paramerierten User ersetzt.
Nach der Änderung der user wird ein Neustart des Alarm Modems empfohlen.

- Ein Werksreset löscht die Adapterparameter nicht mehr.

- Die CallBack Funktion wird leider nicht mehr unterstützt.

- Die MPI-Protokollversion des Modems ist im SupportLog zu finden, worüber die derzeitige MPI-Adapter-Firmware festgestellt werden kann.

- Firmware 2.2.72.0 erfordert zwingend die Aktualisierung des integrierten MPI-Adapters auf FW 3.26b6. SupportLog Eintrag bei 3.26b6:<MPI><Protocol _="V00.84"/></MPI>

Weitere Informationen, siehe:
http://www.tixi.com/phpBB2/viewtopic.php?t=446

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1 Beitrag ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » SPS-Anbindung


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de