OHRI hat geschrieben:
Tila Version 2.1.0.142
Modem HM41 Seriennr. 00973101 FW 2.0.0.0


Danke, nun können wir helfen. :)
Das Problem ist, das das Alarm Modem zu sehr mit der S7-Variablenabfrage beschäftigt ist, und die RS485-Schnittstelle nicht schnell genug für den TransMode freigeben kann.

Zwei Lösungsansätze gibt es:
Lösung 1:
FW 2.2.12.0 auf das HM41 aufspielen. Das optimiert das Zugriffsverhalten des TransMode auf die RS485-Schnittstelle.

Lösung 2:
TILA ab Version 2.2.0.147 verwenden. Dort kann man beim TransMode die Wartezeit auf 60s vergrößern, was in den meisten Fällen ausreicht.

Wir senden Ihnen eine E-Mail mit den Updates.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Apr 02, 2007 10:45 am 
Neuling

Registriert: Mi Mär 28, 2007 7:23 am
Beiträge: 3
Tila Version 2.1.0.142

Modem HM41 Seriennr. 00973101 FW 2.0.0.0


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Apr 02, 2007 10:29 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
OHRI hat geschrieben:
13:41:13, 02/04/2007 IN <ErrText _="comport used by PLC-protocol"/>

Das hilft uns schon weiter. Bitte teilen Sie uns noch die TILA-Version sowie die Firmware-Version des HM41 mit.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Apr 02, 2007 10:25 am 
Neuling

Registriert: Mi Mär 28, 2007 7:23 am
Beiträge: 3
Hier das Protokoll:

13:40:12, 02/04/2007 LOG Stelle Verbindung zum Modem her...
13:40:17, 02/04/2007 OUT AT+TMODE="ModemMode"
13:40:18, 02/04/2007 IN
13:40:18, 02/04/2007 IN OK
13:40:18, 02/04/2007 IN
13:40:18, 02/04/2007 IN OK
13:40:18, 02/04/2007 LOG COM1: 9600 Baud, 8N1
13:40:18, 02/04/2007 LOG fertig.
13:40:18, 02/04/2007 LOG Remoteverbindung herstellen...
13:40:18, 02/04/2007 OUT AT&FE0V1&D2&S0&C1

13:40:18, 02/04/2007 IN
13:40:18, 02/04/2007 IN OK
13:40:18, 02/04/2007 OUT AT&D0 X3 DT42

13:40:39, 02/04/2007 IN
13:40:39, 02/04/2007 IN CONNECT 9600
13:40:43, 02/04/2007 OUT [<GetTime ver="v"/>]
13:40:51, 02/04/2007 IN [<GetTime _="2007/04/01,13:33:14"/>]
13:40:51, 02/04/2007 OUT [<Login _="PAP" ver="v" user="" password=""/>]
13:40:52, 02/04/2007 IN [<Login/>]
13:40:52, 02/04/2007 LOG fertig.
13:40:52, 02/04/2007 LOG Transmode aufbauen...
13:40:52, 02/04/2007 OUT [<TransMode format="8N1" baud="9600" com="COM2" handshake="None" ver="v"/>]
13:41:13, 02/04/2007 IN [<Error>
13:41:13, 02/04/2007 IN <ErrNo _="-2390"/>
13:41:13, 02/04/2007 IN <ErrText _="comport used by PLC-protocol"/>
13:41:13, 02/04/2007 IN <ErrorCause>
13:41:13, 02/04/2007 IN <ErrNo _="-2390"/>
13:41:13, 02/04/2007 IN <ErrText _="comport used by PLC-protocol"/>
13:41:13, 02/04/2007 IN <Line _="169"/>
13:41:13, 02/04/2007 IN <Module _="STransMd"/>
13:41:13, 02/04/2007 IN <Class _="TXSTCPTransparentModeCmd"/>
13:41:13, 02/04/2007 IN <Cont1 _="try again"/>
13:41:13, 02/04/2007 IN </ErrorCause>
13:41:13, 02/04/2007 IN </Error>]
13:41:13, 02/04/2007 LOG fertig.
13:41:13, 02/04/2007 LOG Remoteverbindung abbrechen...
13:41:14, 02/04/2007 OUT +++
13:41:16, 02/04/2007 IN
13:41:16, 02/04/2007 IN OK
13:41:17, 02/04/2007 OUT ATH

13:41:18, 02/04/2007 IN
13:41:18, 02/04/2007 IN OK
13:41:19, 02/04/2007 OUT AT&FE0V1&D2&S0&C1

13:41:20, 02/04/2007 IN
13:41:20, 02/04/2007 IN OK
13:41:38, 02/04/2007 LOG fertig.
13:41:38, 02/04/2007 LOG Verbindung abbauen...fertig.


viele Grüße

Peter


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Mo Apr 02, 2007 7:07 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
OHRI hat geschrieben:
Remote Modem: Tixi Super Modem AT V.90
Lokales Modem: Tixi HM41

Sie meinen das vermutlich umgekehrt :wink:

OHRI hat geschrieben:
Einstellungen mit TILA:

SPS über Telefonverbindung
Lokales Modem an COM1
Einstellung für den Transmode:
COM2
9600
8 even 1
RS 485 Halbduplex

Die Einstellungen sind korrekt.

OHRI hat geschrieben:
Die Verbindung zum Remote Modem wird aufgebaut jedoch kommt nach kurzer Zeit die Meldung:

Transmode kann mit den gewählten Parametern nicht aktiviert werden.


Bitte die Firmware-Version angeben, sowie die Rückmeldung auf den <TransMode>-Befehl (steht im TILA-Protokoll, aufklappen über [+]).
Funktioniert denn die Variablenkommunikation zwischen HM41 und S7-200, d.h. bekommt das HM41 aktuelle Werte ?

Danke,

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Mo Apr 02, 2007 6:58 am 
Neuling

Registriert: Mi Mär 28, 2007 7:23 am
Beiträge: 3
Hallo,

ich möchte gerne Fernwartung an einer S7-200 machen und benutze dafür folgende Hardware Komponenten:

Remote Modem: Tixi Super Modem AT V.90
Lokales Modem: Tixi HM41
Verbindung zu SPS über RS 484 Schnittstelle

Einstellungen mit TILA:

SPS über Telefonverbindung
Lokales Modem an COM1
Einstellung für den Transmode:
COM2
9600
8 even 1
RS 485 Halbduplex


Die Verbindung zum Remote Modem wird aufgebaut jedoch kommt nach kurzer Zeit die Meldung:

Transmode kann mit den gewählten Parametern nicht aktiviert werden.

Was muss ich noch ändern, damit es funktioniert?

Vielen dank schon für die Antworten

Gruß Peter


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Alarm Modem Projektierung » SPS-Anbindung


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de