 Beitrag Verfasst: Di Jun 02, 2009 3:42 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
paddy325 hat geschrieben:
Meine Frage ist nun: Wie kann ich via AT-Command auslesen, wie oft es bereits beim angerufenen Telefon geklingelt hat. Es würde auch die Zeitdauer reichen seit der es klingelt. Ansonsten weiss die Steuersoftware nicht, ob das Telefon wirklich bereits geklingelt hat, bevor aufgelegt wird.

Sie können während der Rufphase den Befehl AT+CLCC absetzen.

Aus der Antwort können Sie den dritten Paramater auswerten:
+CLCC: 1,0,2,1,0,"0301234567",129
bzw.
+CLCC: 1,0,3,1,0,"0301234567",129

2 = Wählphase
3 = Rufphase

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Di Jun 02, 2009 2:51 pm 
Neuling

Registriert: Di Jun 02, 2009 2:48 pm
Beiträge: 1
Hallo,

für eine Anwendung in einer Fabrik verschicken wir mit einem Tixi Normal Modem GSM EU verschiedene FLASH_SMS an die Mitarbeiter, um diese über bestimmte Zustände zu informieren.
Aufgrund der lauten Umgebung in der Fabrikhalle wurde gewünscht, dass das Tixi vor dem Versenden der SMS anruft und 3x klingeln lässt, da die Klingeltonlautstärke deutlich höher ist als der SMS Signalton.
Meine Frage ist nun: Wie kann ich via AT-Command auslesen, wie oft es bereits beim angerufenen Telefon geklingelt hat. Es würde auch die Zeitdauer reichen seit der es klingelt. Ansonsten weiss die Steuersoftware nicht, ob das Telefon wirklich bereits geklingelt hat, bevor aufgelegt wird.

Vielen Dank im voraus

Patrick Weiß


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Produktgruppen » Tixi Alarm Modems


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de