Syntaxfehler hat geschrieben:
ich habe die Tixi als Master an eine Siemens CPU 300Serie angeschlossen (MPI-Bus). Ich will von der Siemens CPU300 den Zustand der Tixi erfahren. Wenn der Bus oder die Tixi (Spannungsausfall) hat, möchte ich diesen Zustand an der Siemens auslesen.

Lösungsvorschläge:
Tixi mit Ausgangsmodul XP84DR und dem Programmiertool TICO verwenden:
- Relais-Ausgang mit einem Eingang der CPU verbinden und das Relais im Modem schließen. Sobald am Modem die Versorgungsspannung ausfällt, wird das Relais geöffnet, was Sie über den Eingang der CPU detectieren können.
- Zweiten Relais-Ausgang mit dem "DeviceState" des Alarm Modems logisch verknüpfen. Sobald die Buskommunikation gestört ist, wird das Relais geöffnet, was Sie über den Eingang der CPU detectieren können.

Oder Sie generieren sich ein "Lebensbit", das alle X Minuten vom Modem getoggelt wird. Somit könnten Sie über einen Timer der CPU ebenfalls einen Ausfall detektieren.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Mo Nov 10, 2008 3:12 pm 
Neuling

Registriert: Mo Nov 10, 2008 3:07 pm
Beiträge: 1
Hallo zusammen,

ich habe die Tixi als Master an eine Siemens CPU 300Serie angeschlossen (MPI-Bus). Ich will von der Siemens CPU300 den Zustand der Tixi erfahren. Wenn der Bus oder die Tixi (Spannungsausfall) hat, möchte ich diesen Zustand an der Siemens auslesen.

Ich finde nur für DP-Slaves Möglichkeiten den Teilnehmer auf Diagnose abzufragen. Wie geht das bei einen Master?
Hat schon jemand so die Tixi abgefragt?

Gruß
Syny


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Produktgruppen » Tixi Alarm Modems


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de