Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ

Foren-Übersicht » Produktgruppen » Tixi Alarm Modems




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Aug 11, 2008 4:25 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
cbehrschmidt hat geschrieben:
Wenn ich das Projekt vom Modem via Ferneinwahl hole kommt immer was von JM20 BB und Schnittstelle com1
Hab aber relativ sicher JM20-153 drin (ist das lt Seriennummer
reproduzierbar bzw. sehen Sie das in Ihren Daten?)

Am Ende des FW-Updates muss man den Productcode auswähöen. Hier wurde offenbar der Defaultwert "JM20-BB" beibehalten, statt das JM20-R153 auszuwählen.
Ich habe mich in Ihre Anlage eingewählt, und die Produktkennung korrigiert.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Aug 11, 2008 4:10 pm 
Erfahrener

Registriert: Do Dez 08, 2005 1:26 pm
Beiträge: 27
Wenn ich das Projekt vom Modem via Ferneinwahl hole
kommt immer was von JM20 BB und Schnittstelle com1
Hab aber relativ sicher JM20-153 drin (ist das lt Seriennummer
reproduzierbar bzw. sehen Sie das in Ihren Daten?)

Wenn ich dann Das soweit ignoriere kann ich keine Datenpunkte lesen,
alles gleich 0! Mach ich dann das Projekt neu auf (bei bestehender online-Verbindung) kann ich die Variablen lesen (ist ja jetzt 153-er projekt.)
da sind die Daten da. Sende ich jetzt die daten zum Modem mit nachfolgendem Reset ist beim nächsten Onlinegehen wieder ein JM20 BB
da. Wie komm ich da drum herum ?

Bezüglich online gehen mit vipa-Tool:
Schön und gut, aber programme auf vipa werden (wie auch hier) zu
99.x% mit Siemens S7 erstellt, und da kommt Laufzeitfehler....
und der ist laut letzter Info nicht abstellbar ...


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Aug 11, 2008 2:01 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
cbehrschmidt hat geschrieben:
Bis vorher ist definitiv Meldung regelmässig von bestehender Hardware
verschickt worden. Kann damit was zusammenhängen?

Wäre mir neu. Die 2.2.12. unterstützt die VIPA genauso wie die älteren Firmware Versionen.
cbehrschmidt hat geschrieben:
Das JM20 hat 2 serielle;
1x Vorderseite für Prozessanbindung
1x Rückseite (mit Service-Text) für Programmierung etc.
War in der ersten TILA nicht irgendwo zu definieren welche Schnittstelle
genutzt wird? Nicht, dass da was falsch wäre ?

Richtig, im TILA-Projekt muss im Modul "SPS" die richtige Schnittstelle ausgewählt werden. Bei Ihnen wäre das vermutlich die COM2 (empfohlen).

cbehrschmidt hat geschrieben:
Green Cable ist direkt auf CPU-MPI-Schnittstellenplatz, auch schon immer so gewesen....Bei beiden auch schon Spannung weg und wieder hin
(mal CPU zuerst, dann Modem zuerst) Immer noch nix auslesbar bei den Variablen...
Was nun ???

Vielleicht ist die RS232 defekt. Sie haben ja zwei COM-Ports, vielleicht einfach mal auf den anderen Wechseln.
Sie könnten aber auch im lokalen "TransMode" versuchen, über COM1 auf die an COM2 angeschlossene VIPA mittels VIPA-Programmiertool zuzugreifen. So könnten Sie die Funktion der COM-Ports verifizieren.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Aug 11, 2008 12:44 pm 
Erfahrener

Registriert: Do Dez 08, 2005 1:26 pm
Beiträge: 27
Tja geht nix; war heute morgen persönlich vor Ort;

Seit des Firmwareupdates ist keine Verbindung mehr zustandegekommen. aktuell ist 2.2.12.0 drauf,
Seriennummer 148302

Bis vorher ist definitiv Meldung regelmässig von bestehender Hardware
verschickt worden. Kann damit was zusammenhängen?
Das JM20 hat 2 serielle;
1x Vorderseite für Prozessanbindung
1x Rückseite (mit Service-Text) für Programmierung etc.
War in der ersten TILA nicht irgendwo zu definieren welche Schnittstelle
genutzt wird? Nicht, dass da was falsch wäre ?
Anzeigen sind normal: Power ist an; ab und zu blinkt der rote Prozesszugriff.

Green Cable ist direkt auf CPU-MPI-Schnittstellenplatz, auch schon immer so gewesen....Bei beiden auch schon Spannung weg und wieder hin
(mal CPU zuerst, dann Modem zuerst) Immer noch nix auslesbar bei den Variablen...

Was nun ???


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Do Aug 07, 2008 4:12 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
cbehrschmidt hat geschrieben:
Und: Ja Device State ist 0 ; kann auch keine weiteren Daten auslesen; daran hab ich ja nun gar noch nicht gedacht. Wobei das Teil sicherlich angesteckt ist....Bleibt somit wohl nur "persönliche Anwesenheit"!


Oder vorher mal einen Neustart des Modems ausführen, ob sich dann etwas ändert.
Und ggf. Remote einen Zugriff auf die VIPA probieren (TransMode).
Wenn das alles nicht bringt, dann hinfahren...

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Do Aug 07, 2008 3:22 pm 
Erfahrener

Registriert: Do Dez 08, 2005 1:26 pm
Beiträge: 27
Interpretation stimmt, beide senden zur Zentrale hin.
Fehler bei der Telegrammlänge wurde berichtigt...nicht aufgepasst.
Bzw. Denkfehler drin, prinzipiell sind die Pumpen einzeln aufgelegt,
aber alarseitig wärs ja egal welche auf störung geht...
Daher auch der Doppelbeleger mit der Pumpe; geht ja nicht weil
dann Parameter 2 mal beschrieben wird.....

Logfile: Ja, letzte Änderung 25/07/08 (vorher Passwort falsch eingestellt)

Und: Ja Device State ist 0 ; kann auch keine weiteren Daten auslesen; daran hab ich ja nun gar noch nicht gedacht. Wobei das Teil sicherlich angesteckt ist....Bleibt somit wohl nur "persönliche Anwesenheit"!


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Do Aug 07, 2008 1:47 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Wenn ich das Projekt richtig interpretiere, senden "Sassendorf" und "Unterleiterbach" Express-E-Mails an "Zapfendorf".

Die Sassendorf Nachricht mit "ABBILD3" liefert 4 Datenpunkte, die Nachricht "ABBILD4" liefert 2 Datenpunkte.
Die Unterleiterbach" Nachrichten "ABBILD1" und "ABBILD2" liefern jeweils 4 Datenpunkte.

Die Fernschalter im Empfänger Zapfendorf erwarten aber z.T. eine davon abweichende Anzahl Parameter:
"ABBILD2" erwartet 3 Parameter (einer fehlt)
"ABBILD4" erwartet 1 Parameter (einer zuviel).

Zudem wird im Fernschalter ABBILD1 "ULB_Pumpe" doppelt verwendet !?

Zu den Logfiles:
Laut Jobverarbeitung wurden zuletzt am 2008/08/07,08:21:47 in Unterleiterbach sowie am 2008/07/25,20:59:17 aus Sassendorf Express-E-Mails erfolgreich abgeschickt.
Die Logfiles der eingendenen Nachrichten bzw. Fernwirkfehler in Zapfendorf belegen für die letzte Nachricht aus Sassendorf, dass der Nachrichtentext dort falsch konfiguriert war (Passwort fehlt!). Da das in der mir vorliegenden Projektdatei nicht der Fall ist, wurde das Projekt offensichtlich nach dem 25.7. nochmal korrigiert!?
Die Nachricht aus Unterleiterbach wurde hingegen ordnungsgemäß empfangen und laut EventLog auch verarbeitet "TIXI ABBILD1 1 1 1 1"".
Was mit den Daten dann in der VIPA geschieht, kann ich anhand der mir vorliegenden Dateien nicht beurteilen.
Zeigt denn das Modem in Zapfendorf eine funktionierende Kommunikation an (DeviceState=1) ?

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Do Aug 07, 2008 11:17 am 
Erfahrener

Registriert: Do Dez 08, 2005 1:26 pm
Beiträge: 27
Schon geschehen....


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Do Aug 07, 2008 10:03 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Handelt es sich um ein TILA-Projekt ?
Bitte mal den Inhalt sämtlicher Logfiles beider Geräte inkl. Projektdatei an unsere Supportadresse mailen.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Beitrag Verfasst: Do Aug 07, 2008 9:44 am 
Erfahrener

Registriert: Do Dez 08, 2005 1:26 pm
Beiträge: 27
Hab 2 Modems, 1xGSM HG21 mit EA-Erweiterung, 1xanalog JM20 ,
Expressemail eingerichtet von HG21 zu JM20; Infoabfrage an beiden geht
(Fernabfrage Status mit Quittung) Leitungsweg scheint soweit OK.
Beim abgehenden Expressmail steht im Protokoll nix verdächtiges drin,
Xmodemresult=0; negotresult=67 kein Fehler Expressmail also raus.
Beim eingehenden JM20 kommt incomming message ohne Fehler,
nur die angeschlossenen VIPA mit greenCable bekommt nix mit.
(Die Variablen werden also nicht gesetzt.) Hab auch schon entsprechend den Meldebereich mal woanders hinverlegt, aber ändert auch nix.
Auch wenn ich versuche eine der Variablen übers Moden auf High zu setzten und dann zurücklese bleibt die auf 0 stehen.

Woran könnts liegen??


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3

Foren-Übersicht » Produktgruppen » Tixi Alarm Modems


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de