Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ

Foren-Übersicht » Produktgruppen » Tixi Alarm Modems




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Fr Sep 05, 2008 2:58 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Der Fehler wurde im GreenCable/MPI-Protokoll lokalisiert und behoben.
Wird somit in der nächsten FW-Release nicht mehr auftreten.

Bis dahin müssen Sie leider erstmal auf die Startwerte verzichten. :(

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Do Sep 04, 2008 9:09 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Die genaue Ursache ist noch unklar, aber immerhin hab ich schonmal eine vorübergehende Lösung:
Entfernen Sie aus allen Variablen den Vorgabewerte, dann funktioniert es.

Ich schaue es mir am Nachmittag nochmal genauer an. Irgendein Vorgabewert der anderen Variablen hält den M70.0 auf 0...

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Sep 03, 2008 2:27 pm 
Erfahrener

Registriert: Do Dez 08, 2005 1:26 pm
Beiträge: 27
ok Ist unterwegs......


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Sep 03, 2008 1:39 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
cbehrschmidt hat geschrieben:
Habs gesehen. kann mit Variablen Lesen/Steuern genau das gleiche machen halt Siemensseite....da kann ich den merker 70.0 auch manuell auf 1 setzten(nur einmalig) der bleibt auf 1 wird nicht vom programm zurückgesetzt/Überschrieben... warum?

Gute Frage...
Aber 70.0 kann ich über TILA nicht setzen, 90.0 hingegen schon. Also muss das CPU-Programm was damit zu tun haben...

cbehrschmidt hat geschrieben:
ätsch nix is Programm zu groß zum Hochladen.
Werd ins Büro fahren, bitte an cb@behrschmidt.biz
eine Mail, wo ichs hin laden soll. Kanns dan innerhalb ca. 1H losschicken.

Bitte an tixi-support@tixi.com. Unser Team kümmert sich dann darum...

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Sep 03, 2008 1:33 pm 
Erfahrener

Registriert: Do Dez 08, 2005 1:26 pm
Beiträge: 27
Habs gesehen. kann mit Variablen Lesen/Steuern genau das gleiche machen halt Siemensseite....da kann ich den merker 70.0 auch manuell auf 1 setzten(nur einmalig) der bleibt auf 1 wird nicht vom programm zurückgesetzt/Überschrieben... warum?

na ja Programm häng ich hintenan, Wie gesagt:
Alarmierung FC10 NW7 sowie zum Beobachten VAT namens Test....

ätsch nix is Programm zu groß zum Hochladen.
Werd ins Büro fahren, bitte an cb@behrschmidt.biz
eine Mail, wo ichs hin laden soll. Kanns dan innerhalb ca. 1H losschicken.

Bis dahin...


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Sep 03, 2008 1:29 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
cbehrschmidt hat geschrieben:
Zu Beginn dieses Projekts waren das mal 5-6 Alarme, ist bestimmt schon 3 Jahre her, da gabs noch kein MPI :)

Das muss sogar noch länger her sein. MPI Modems hatten wir schon Anfang 2005 im Programm... :D

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Sep 03, 2008 1:07 pm 
Erfahrener

Registriert: Do Dez 08, 2005 1:26 pm
Beiträge: 27
Zu Beginn dieses Projekts waren das mal 5-6 Alarme, ist bestimmt schon 3 Jahre her, da gabs noch kein MPI :)
Daher die Merker.
Irgendwann ist mal die Bereitschaft auf 3 aufgeteilt worden. NA ja
jetzt halt was neues.... Zur Info: der ganze Alarmteil liegt in einem FC
10 Netzwerk 7 .....


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Sep 03, 2008 1:04 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Ich habe ins TILA Projekt einen Merker 90.0 hinzugefügt. Diesen kann ich problemlos setzen/rücksetzen. Spricht also ebenfalls sehr dafür, das irgend ein Teil des SPS-Programms den Merker 70.0 auf 0 hält...

Bitte nochmal prüfen, und uns ggf. das CPU-Projekt zusenden.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Sep 03, 2008 12:48 pm 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
cbehrschmidt hat geschrieben:
Wenn ich den teil wieder aktiviere, der da umkopiert, dann
wird aus M70.0 einfach M53.0 usw bis hin zu 71.7 wird dann 54.7

anderer Bereitschaftshabender:
dann wird aus M70.0 einfach M73.0 usw bis hin zu 71.7 wird dann 73.7
oder aus M70.0 einfach M83.0 usw bis hin zu 71.7 wird dann 83.7
Aktuell ist es einfach die erste Version 70.0 wird 53.0

OK; dann hab ichs ja richtig verstanden...

cbehrschmidt hat geschrieben:
Freie Merkerbereiche :relativ viel, normalerweise programmiert man
in Datenbereichen, Merker sind noch S5-Zeiten..
Merkerbytes 90-99 sind frei, gerade geprüft.

Wenn Sie mit DBs arbeiten wollen, müssen Sie ein Alarm Modem mit MPI Schnittstelle nehmen (HM71/HM76). DBs sind im implementierten GreenCable Protokoll nicht enthalten.

Ich klink mich mal auf Ihre CPU ein. Vielleicht fällt mir was auf....

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Sep 03, 2008 11:49 am 
Erfahrener

Registriert: Do Dez 08, 2005 1:26 pm
Beiträge: 27
Hm....
Wenn ich den teil wieder aktiviere, der da umkopiert, dann
wird aus M70.0 einfach M53.0 usw bis hin zu 71.7 wird dann 54.7

anderer Bereitschaftshabender:
dann wird aus M70.0 einfach M73.0 usw bis hin zu 71.7 wird dann 73.7
oder aus M70.0 einfach M83.0 usw bis hin zu 71.7 wird dann 83.7

Aktuell ist es einfach die erste Version 70.0 wird 53.0
Freie Merkerbereiche :relativ viel, normalerweise programmiert man
in Datenbereichen, Merker sind noch S5-Zeiten..

Merkerbytes 90-99 sind frei, gerade geprüft.

Zitat:
Im Support sind wir einheitlich der Meinung, das dies eigentlich nur am SPS Programm liegen kann

:roll: Nette Aussage :roll:


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Sep 03, 2008 11:34 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Ich kann erstmal genau wie Sie bestätigen, dass die CPU-Kommunikation grundsätzlich funktioniert (MD ändert sich permanent).
Wenn man aber über TILA M70.0 (ULB_Pumpe1) setzt, und anschließend zurück liest, ist dieser weiterhin 0.

Im Support sind wir einheitlich der Meinung, das dies eigentlich nur am SPS Programm liegen kann...

Bevor ich mir auch das näher anschaue, vorab eine Verständnisfrage:
Wenn ich M70.0 ULB_Pumpe1 setze, müsste die SPS automatisch M53.0, M73.0 oder M83.0 (ULB1Axxx) setzen, oder?

Können Sie mir einen Merkerbereich nennen, der in der SPS derzeit nicht verwendet wird (M90.x evtl.) ?

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Sep 03, 2008 10:52 am 
Erfahrener

Registriert: Do Dez 08, 2005 1:26 pm
Beiträge: 27
Klar, Einwahl jederzeit....

Folgende Info noch zur Software:
Merker 70.x und 71.x kommen von den beiden Aussenstationen.

Werden dann je nach Bereitschaftshabenden einfach mit
Lade Merkerbyte, transferiere nach Merkerbyte Bereitschaftshabenden
weitergeschoben das wars....
Und das hab ich zunm testen auch noch raus.
sprich sind bis auf die Variablen mit ZA (alte Anlage)
alle beschreibbar.....
Gibt ein MB32, das ständig wechselt.....da sieht mans gut.

damit die quittierung geht hab ich mich in die telefonanlage gehackt und clip aktiv geschaltet......ist irgendwann mal da drüber rangiert worden...
(warum auch immer) ohne mal was dazu als Info weiterzugeben
früher wars mal ein analoger direktanschluss


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Sep 03, 2008 10:42 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
cbehrschmidt hat geschrieben:
Abbild beschreibt Parameter; kein Fehler-> also muss eigentlich
der entsprechende Merker high werden. macht er nur nicht.

Also wenn Sie wirklich einen DeviceState=1 haben, und die SPS den Merker nicht überschreibt, muss das eigentlich funktionieren...

Darf ich mich auf die Anlage mal einwählen, um das selber nachzuvollziehen?

cbehrschmidt hat geschrieben:
hier zur Info: Quittungseingang von einem Handy:
(geht ja; manuell ausgelöster Alarm wird quittiert,
nicht wiederholt...keine Quittung geht der mehrfach raus..)

Thema Quittierung jetzt also erledigt ? Was wurde geändert?

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Sep 03, 2008 10:29 am 
Erfahrener

Registriert: Do Dez 08, 2005 1:26 pm
Beiträge: 27
SPS-Programm liest diese Variablen nur
(gleich als Byte und kopiert die woandershin)
Da war der erste Gedanke sowieso schon.
Selbst wenn: dann könnt ich die ja auch nicht mit dem SPS-Programm
permanent high setzten! Geht aber siehe oben!

1. Teil ankommende Nachricht:

<ID_11682 _="2008/09/03,09:53:03">
<Event>
<Event _="ABBILD1" Origin="Message">
<Express-EMail>
<OA _="016090507346"/>
<Alpha _="TAM+49-160-90507346"/>
<Time _="2008/09/03,09:52:46"/>
<Text _="TIXI ABBILD1 0 0 1 0"/>
<Password _="TIXI"/>
<Event _="ABBILD1"/>
<P1 _="0"/>
<P2 _="0"/>
<P3 _="1"/>
<P4 _="0"/>
<_DataHandle _="15293532"/>
<RemoteSerialNo _="01479301"/>
<RemoteBoxname _="Alarm Modem"/>
</Express-EMail>
</Event>
</Event>
</ID_11682>

Abbild beschreibt Parameter; kein Fehler-> also muss eigentlich
der entsprechende Merker high werden. macht er nur nicht.

hier zur Info: Quittungseingang von einem Handy:
(geht ja; manuell ausgelöster Alarm wird quittiert,
nicht wiederholt...keine Quittung geht der mehrfach raus..)

<ID_291 _="2008/09/03,10:41:58">
<IncomingMessage>
<ID _="2"/>
<Time _="2008/09/03,10:41:55"/>
<Type _="SMSRec"/>
<SMS>
<OA _="015118039025"/>
<SCTS _="2008/09/03,10:42:17"/>
<DCS _="GSM"/>
<UDL _="87"/>
</SMS>
</IncomingMessage>
</ID_291>


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mi Sep 03, 2008 10:17 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
cbehrschmidt hat geschrieben:
Quittung via CLIP ist da, im Protokoll ist jetzt die Nummer des Anrufers sichtbar.

Was steht denn jetzt drin, wenn Sie eine SMS an das Gerät senden?

cbehrschmidt hat geschrieben:
- Manuelles Variablensetzten über SPS-Software: Merker wechselt von
0->1 Alarm wird ausgelöst.
- Variablensetzen über TIXI-Software: Merker bleibt wie zuvor, nix
passiert. Variable ist mit Schreiben/Lesen angelegt. Schon geprüft.

Vielleicht überschreibt das SPS-Programm den Schreibbefehl des Alarm Modems?

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste

Foren-Übersicht » Produktgruppen » Tixi Alarm Modems


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de