Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ

Foren-Übersicht » Produktgruppen » Tixi Alarm Modems




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: DB-Nummer
 Beitrag Verfasst: Fr Okt 26, 2007 11:00 am 
Alter Hase

Registriert: Di Dez 13, 2005 5:09 pm
Beiträge: 61
hallo,
ein dummer fehler :oops: : der DB war tätsächlich nicht in der sps, da die verwendete 300er nur DB bis 127 unterstützt!
jetzt funktioniert's :D


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: DB-Zugriff
 Beitrag Verfasst: Fr Okt 26, 2007 10:21 am 
Alter Hase

Registriert: Di Dez 13, 2005 5:09 pm
Beiträge: 61
jawohl die Variable ändert sich!

ich habe folgendes gemacht:
in Variable 10 den Zugriff umgestellt von
="DBW" db="130" ind="18" auf
="MW" ind="0"

also:
Variable_10 Name="Reserve" _="MW" ind="0" acc="R" format="F+5,1R10;%%" desc="Ablaufmenge Istwert"/>


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: MPI
 Beitrag Verfasst: Fr Okt 26, 2007 9:56 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
sv_berger hat geschrieben:
die LEDs kann ich nicht sehen,
aber der device state ist 1
und ich kann ja auch merkerworte lesen!


Und die Werte der Merkerworte ändern sich auch ?
Bislang ist kein Fehler im DB-Zugriff in FW 2.2.12.0 bekannt.
Haben alle DB-Variablen das Format format="F+5,2R10;%%" ?
Ggf. mal bitte ohne diese Angabe testen.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: MPI
 Beitrag Verfasst: Fr Okt 26, 2007 9:14 am 
Alter Hase

Registriert: Di Dez 13, 2005 5:09 pm
Beiträge: 61
die LEDs kann ich nicht sehen,
aber der device state ist 1
und ich kann ja auch merkerworte lesen!


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Fr Okt 26, 2007 9:10 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Was sagt der DeviceState ?
[<Get _="/Process/Bus1/Device_0/DeviceState" ver="v"/>]

Wie ist der Zustand der MPI-LEDs ?

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: firmware update
 Beitrag Verfasst: Fr Okt 26, 2007 8:27 am 
Alter Hase

Registriert: Di Dez 13, 2005 5:09 pm
Beiträge: 61
hallo,
das firmwareupdate auf V2.2.12.0 scheint nicht einwandfrei funktioniert zu haben:
das tixi ist nun wieder auf der anlage und mit der S7 verbunden, liefert aber nur noch einen Teil der Daten - undzwar die Merker, analoge Daten aus dem DB werden nicht mehr angezeigt (obwohl ich an der Konfiguration nichts geändert habe)

[<SetConfig _="PROCCFG" ver="y">
<External>
<Bus Name="Bus1" _="COM2" family="Siemens" protocol="Siemens,S7-300/400-A" baud="115200" handshake="none" type="Master" TS="1" MAXADR="15" GUF="1" RC="1">
<Device Name="Device_0" NameUser="S7-300/400-A" devType="CPU312c" _="2" Pollrate="5s">
<Variable_1 Name="O2_Ist" _="DBW" db="130" ind="0" acc="R" format="F+5,2R10;%%" desc="O2 Istwert in mg/l"/>
....
<Variable_10 Name="Reserve" _="DBW" db="130" ind="18" acc="R" format="F+5,1R10;%%" desc="Ablaufmenge Istwert"/>
<Variable_11 Name="M120-0" _="M" ind="120.0" acc="RW" desc="Not-Aus"/>
....
<Variable_25 Name="M122-3" _="M" ind="122.3" acc="RW" desc="Schalmmleitung, Weiche ohne Stellungsmeldung"/>
</Device>
</Bus>
</External>
</SetConfig>]

es gibt folg. Fehlermeldung:
[<Get _="/Process/Bus1/Device_0/Variable_1" ver="v"/>]
- <Error>
<ErrNo _="-2194" />
<ErrText _="variable exists, but does not contain valid data" />
- <ErrorCause>
<ErrNo _="-2194" />
<ErrText _="variable exists, but does not contain valid data" />
<Line _="140" />
<Module _="SSet" />
<Class _="TXSTCPGetSetValueCmd" />
</ErrorCause

analoge MW habe ich getestet, die funktionieren, scheint also an den DB-Zugriff zu liegen


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Produktgruppen » Tixi Alarm Modems


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach: