Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ

Foren-Übersicht » Produktgruppen » Tixi Alarm Modems




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Okt 22, 2007 11:31 am 
Erfahrener

Registriert: Di Jul 10, 2007 8:48 am
Beiträge: 30
Wohnort: Berlin
Tixi-Support hat geschrieben:
Das im Beitrag fehlende "<" haben Sie aber mit eingegeben ?


Nein :oops:

Ist nicht mein Tag.
Vielen Dank jetz geht es.


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Okt 22, 2007 11:06 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Rudolf Königer hat geschrieben:
Die Verdratung ist ok. Den Kontakt habe ich an A- und A+ angeschlossen. Es stehen 24 Volt an, die natürlich zusammenbrechen, wenn der Kontakt schließt.

Haben Sie einen aktiven oder passiven Zähler, d.h. versorgt das Modem oder der Zähler die S0 mit Spannung ?

Rudolf Königer hat geschrieben:
Die Variable war vorher falsch (/Process/MB/IO/I/P0), aber jetzt bleibt das [DoOn _="LogPeriod" ver="y"/>] auch ohne Antwort.

Das im Beitrag fehlende "<" haben Sie aber mit eingegeben ? Kommt nichtmal eine Fehlermeldung ?

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
 Beitrag Verfasst: Mo Okt 22, 2007 10:49 am 
Erfahrener

Registriert: Di Jul 10, 2007 8:48 am
Beiträge: 30
Wohnort: Berlin
Die Verdratung ist ok. Den Kontakt habe ich an A- und A+ angeschlossen. Es stehen 24 Volt an, die natürlich zusammenbrechen, wenn der Kontakt schließt.

[<SetConfig _="LOG" ver="y">
<LogDefinition>
<LogFiles>
<JobReport size="10240"/>
<Event size="10240"/>
<Login size="10240"/>
<IncomingMessage size="10240"/>
<FailedIncomingCall size="10240"/>
<SupportLog size="10240"/>
<ControlLog size="10240" contenttype="binary" record="ControlRec"/>
</LogFiles>
<Records>
<!--88-->
<ControlRec>
<Strom _="Int32" value="&#xae;/Process/I3e/AI/P0;"/>
</ControlRec>
</Records>
</LogDefinition>

Die Variable war vorher falsch (/Process/MB/IO/I/P0), aber jetzt bleibt das [DoOn _="LogPeriod" ver="y"/>] auch ohne Antwort.


</SetConfig>][<SetConfig _="SCHEDULE" ver="y">
<Schedule>
<Time1 _="LogPeriod">
<Minute _="0,15,30,45"/>
</Time1>
<Time2 _="DataReportC">
<Time _="01:22"/>
</Time2>
</Schedule>
</SetConfig>]

Im EventLog gehen die LogPeriod-Einträge unbeirrt weiter.

Ein halbe Stunde später habe ich gesehen, dass jetzt gezählt wird. :D

Allerdings kommt auf [DoOn _="LogPeriod" ver="y"/>] keine Antwort und im EventLog ist auch nichts zu sehen. :?:
66;2007/10/22;11:00:00;LogPeriod
67;2007/10/22;11:15:00;LogPeriod
68;2007/10/22;11:30:00;LogPeriod
69;2007/10/22;11:45:01;LogPeriod
70;2007/10/22;12:00:00;LogPeriod
71;2007/10/22;12:15:00;LogPeriod


Zuletzt geändert von Rudolf Königer am Mo Okt 22, 2007 11:25 am, insgesamt 1-mal geändert.

Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: HG25-2S0 zählt nicht
 Beitrag Verfasst: Mo Okt 22, 2007 8:58 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Rudolf Königer hat geschrieben:
Ich habe wieder ein Problem. Das Zählermodem hat GSM-Verbindung, kann Mails senden, doch zählen tut es nicht. Was mache ich falsch?

Im Eventhändler steht:
<LogPeriod>
<S0_Sync/>
<!--74-->
<BinLog _="ControlLog">
<!--69-->
</BinLog>
</LogPeriod>

Bitte mal den Scheduler sowie den Inhalt der LogDefinition posten. Was wird dort im Record "ControlLog" geloggt ?

Rudolf Königer hat geschrieben:
Mit Get bekomme ich:
<Process>
...
<I3e>
<AI>
<P0 _="0"/>
<P1 _="0"/>
<P2 _="0"/>
<P3 _="0"/>
<P4 _="900"/>
<P5 _="0"/>
</AI>
</I3e>
</Process>

Hätten dort Werte stehen sollen ? Evtl. ist der S0-Eingang falsch verdrahtet (aktiv/passiv vertauscht) ?

Rudolf Königer hat geschrieben:
Außerdem funktioniert das Sync-Kommando nicht
[<S0_Sync ver="y"/>]


EventHandler Befehle sind nicht automatisch TiXML-Befehle ! :wink:
Sie müssen den verknüpften EventHandler per DoOn aufrufen:
[<DoOn _="LogPeriod" ver="y"/>]

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: HG25-2S0 zählt nicht
 Beitrag Verfasst: Mo Okt 22, 2007 7:17 am 
Erfahrener

Registriert: Di Jul 10, 2007 8:48 am
Beiträge: 30
Wohnort: Berlin
Guten Morgen!

Ich habe wieder ein Problem. Das Zählermodem hat GSM-Verbindung, kann Mails senden, doch zählen tut es nicht. Was mache ich falsch?

<Periphery>
<Module Name="S0 (PIC)" Address="I3e">
<Numerator _="1"/>
<Denominator _="1"/>
<Mode _="0x100"/>
<Channel0 _="5"/>
<Channel1 _="5"/>
<TimeScale _="900"/>
</Module>
</Periphery>

Im Eventhändler steht:
<LogPeriod>
<S0_Sync/>
<!--74-->
<BinLog _="ControlLog">
<!--69-->
</BinLog>
</LogPeriod>

Mit Get bekomme ich:
<Process>
...
<I3e>
<AI>
<P0 _="0"/>
<P1 _="0"/>
<P2 _="0"/>
<P3 _="0"/>
<P4 _="900"/>
<P5 _="0"/>
</AI>
</I3e>
</Process>

[<Get _="Components"/>]
[<Get _="RTC=RTC8564;Modem0=HG25-2S0;GsmModule= FAL_I2D_3.0;FlashOnboard=2MB;COM1=RS232 (Host);COM2=RS232;MBDIO=GP21D-I/O;MBAIO=ADC 1*12bit;I3e=S0 (PIC)"/>]

und
[<ReadLog>
<LogData>
ID;Date;Time;Event
48;2007/10/22;06:30:00;LogPeriod
49;2007/10/22;06:45:00;LogPeriod
50;2007/10/22;07:00:00;LogPeriod
51;2007/10/22;07:15:00;LogPeriod
52;2007/10/22;07:30:00;LogPeriod
53;2007/10/22;07:45:00;LogPeriod
54;2007/10/22;08:00:00;LogPeriod
</LogData>
</ReadLog>]

Außerdem funktioniert das Sync-Kommando nicht
[<S0_Sync ver="y"/>]
[<Error>
<ErrNo _="-1099"/>
<ErrText _="command not recognized"/>
<Class _="TXSTCP_CommandInterpreter"/>
<Cont1 _="S0_Sync"/>
</Error>]

Vielen Dank für Ihre Mühe

Rudolf Königer


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ] 

Foren-Übersicht » Produktgruppen » Tixi Alarm Modems


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de