 Beitrag Verfasst: Mo Mär 06, 2006 10:43 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Noch ein Tip:
Wenn Sie den Mailversand manuell auslösen, z.B. in Ihrem Fall durch
[<DoOn _="Alarm_5" ver="y"/>,
dann müssten Sie vom Modem auch einen Hinweis auf den Fehler bekommen.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Analogwert Logging
 Beitrag Verfasst: Mo Mär 06, 2006 10:38 am 
Tixi-Support-Team

Registriert: Mo Jul 11, 2005 5:50 pm
Beiträge: 1351
Wohnort: Berlin
Matze B. hat geschrieben:
Und zum Schluss die MessageTexte ... :

<Message_5 Name="Messwertlogging" Type="SMTP" UseSignature="0">
<Subject _="Messwerte vom &#xae;/TIMES/Date;"/>
</Message_5>
<email>
<E _="blaa"/>
</email>
<Anhang hidden="1">
<Attachment filename="&#xae;/TIMES/Date;.csv">
<IncludeLogTXT _="Analog_Log" range="presious 5 minutes" type="CSV"/>
</Attachment>
</Anhang>

"previous" wäre richtig. Dann sollte es auch gehen...

Matze B. hat geschrieben:
Da ich noch ein ziemlicher Anfänger bin in Sachen Tixi Modem würde ich gerne wissen wo genau der unterschied liegt, wenn ich etwas mit &#xae e adressiere und ohne.


Über &#xae; wird der Attributwert des angegebeben Attributs eines Tags referenziert, oder, wenn kein absolutes Attribut angegeben wird, der Wert des dort befindlichen "Dummy-Attributs "_".
Eine Referenz ohne &#xae; ist nur an den Stellen möglich an denen die Code-Struktur durch das Modem vorgegeben wird, z.B. im MJT die Verweise auf das Adressbuch, die Texte oder eben die Attachments.

_________________
Tixi Support Team

E-Mail-Support, Mo-Fr, 9:00 - 17:00: Tixi-Support@tixi.com
techn. Hotline, Mo-Fr, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00: 0900-100 90 11 für 2€/min


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Probleme mit Analogwert Logging
 Beitrag Verfasst: So Mär 05, 2006 10:14 pm 
Neuling

Registriert: Sa Feb 25, 2006 2:03 pm
Beiträge: 16
Wohnort: Algermissen
Moin

Ich habe ein paar Probleme mit dem Loggen von Messwerten. Als Modem nutze ich ein HM21 und als SPS eine Möller Steuerung der 512 Serie bei der ich den Eingang 7 abfrage.

Meine External sieht so aus :

Code:
<External>
<Bus _="COM2" Name="Bus1" family="Moeller" protocol="Moeller,Easy 500/700" baud="4800" handshake="NoDTR">
<Device _="0" Pollrate="1s" Name="base">
<Input1 _="I" ind="1" acc="R"/>
<Input2 _="I" ind="2" acc="R"/>
<Input3 _="I" ind="3" acc="R"/>
<Input4 _="I" ind="4" acc="R"/>
<Input5 _="I" ind="5" acc="R"/>
<Input7 _="AI" ind="7" acc="R"/>
</Device>
</Bus>
</External>


Meine Logdef, sieht so aus :

Code:
<LogDefinition>
<LogFiles>
   <JobReport size="10240"/>
      <Event size="10240"/>
      <Login size="10240"/>
      <IncomingMessage size="10240"/>
      <FailedIncomingCall size="10240"/>
      <Analog_Log size="10240" contenttype="binary" record="Analog"/>
   </LogFiles>
   <Records>
      <Analog>
         <Messwert _="word" value="&#xae;/Process/Bus1/base/input7;"/>
      </Analog>
   </Records>
</LogDefinition>


Der Scheduler sieht so aus und tut auch das was er soll, für Testzwecke habe ich die Intervalle verkleinert:

Code:
<Schedule>
   <Schedule_0 _="Logging_0">
      <Minute _="0-59"/>
   </Schedule_0>
   <Schedule_1 _="Alarm_5">
      <Minute _="0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55"/>
   </Schedule_1>
   <SyncTime _="SyncTime">
      <Weekday _="Mo"/>
   </SyncTime>
</Schedule>


Der EventHandler sieht in gekürzter Variante wie folgt aus :

Code:
<Alarm_5 Name="Messdaten">
<SendMail _="MessageJobTemplates/Alarm_5"/>
</Alarm_5>
<Logging_0>
<BinLog _="Analog_Log"/>
</Logging_0>


Die MessageJobTemplates..... :

Code:
<Alarm_5 _="SMTP">
<Recipient _="AddressBook/Contact_0"/>
<Sender _="AddressBook/MySelf"/>
<Subject _="&#xae;/D/UserTemplates/Message_5/Subject;"/>
<Body _="/D/UserTemplates/email"/>
<Attachments _="/D/UserTemplates/Anhang"/>
</Alarm_5>


Und zum Schluss die MessageTexte ... :

Code:
<Message_5 Name="Messwertlogging" Type="SMTP" UseSignature="0">
      <Subject _="Messwerte vom &#xae;/TIMES/Date;"/>
</Message_5>
<email>
            <E _="blaa"/>
            
</email>
<Anhang hidden="1">
         <Attachment filename="&#xae;/TIMES/Date;.csv">
            <IncludeLogTXT _="Analog_Log" range="presious 5 minutes" type="CSV"/>
         </Attachment>
</Anhang>


So wenn ich dies nun in das Modem lade bekomme ich keinen Fehler, ich sehe auch, dass die ProcessLED jede Minute einmal blinkt (denke mal er fragt die Variable ab) und alle 5 Minuten tut das Modem auch so als wolle es etwas senden, nur tut es das nicht.
Ersetze ich nun in der MessageJobTemplates

<Attachments _="/D/UserTemplates/Anhang"/>

durch

<Attachments _="&#xae;/D/UserTemplates/Anhang;"/>

sendet das Modem zwar die E-Mail und es steht auch der bahnbrechnede Text (blaa) drin, nur gibt es kein Attachment.

Da ich noch ein ziemlicher Anfänger bin in Sachen Tixi Modem würde ich gerne wissen wo genau der unterschied liegt, wenn ich etwas mit &#xae e adressiere und ohne.
Der Rest funktioniert einwandfrei, dei Nachrichten die ich auf die Eingänge 1-5 gelegt habe, senden auch die richitigen SMS ab. An der Adressierung ,der am BUS hängenden SPS, liegt es also nicht.

Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

Greetz Matze

_________________
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !

Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !


Nach oben 
   
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2

Foren-Übersicht » Produktgruppen » Tixi Alarm Modems


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste

 
 

 
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de